陕西电动自行车充电停放场所消防安全规范 DB61/T1748-2023
9.1 火灾自动报警系统
9.1.1 所在建筑设有火灾自动报警系统的,场所内也应设置与消控室报警主机联动的火灾自动报警系统。
9.1.2 所在建筑(架空层除外)未设置火灾自动报警系统或独立建造的场所,应符合下列要求:
a)地下建筑面积500㎡以上、地上建筑面积2500㎡以上的,设置火灾自动报警系统;
b)地下建筑面积500㎡(含)以下、地上建筑面积2500㎡(含)以下的,安装独立式感烟火灾探测报警器或火灾自动报警系统,独立式感烟火灾探测报警器的设置应符合GB20517的规定。