液化石油气瓶阀 GB7512-2023
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            8.2 出厂检验
	8.2.1 逐只检验
	    逐只检验应包含以下项目:
	    a)外观检查;
	    b)进出气口螺纹检查;
	    c)气密性试验。
	8.2.2 批量抽样检验
	    批量抽样检验应包含以下项目:
	    a)基本尺寸检查;
	    b)重量检查;
	    c)启闭性试验;
	    d)安装性试验。
	
		8.2.3 抽检方法及判定
	
		    瓶阀的抽检应在每批(不应超过10000只)连续生产的经逐只检验合格的产品中抽取。当连续生产不足10000只时也按一个批量抽取,每批成品抽取试样5只。在检验过程中,如有1只瓶阀不符合某一项的要求,则加倍抽取,重新检测如仍有项目不合格,则该批瓶阀为不合格品或再进行逐只检验。
  