液化石油气瓶阀 GB7512-2023
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            7.1 试验通则
		7.1.1 试验环境
	
		    除了特别要求,所有试验在室温15℃~30℃下进行。试验室内应通风良好,并防震、防湿、防腐蚀。
	
		7.1.2 试验介质
	
		    除了耐压试验介质为清洁水,其他试验用介质均为纯净的干燥空气或氮气。
	
		7.1.3 试验用压力表
	
		    试验用压力表的精度应不低于1.6级,压力表的量程应为测试压力的1.5倍~2倍。
  