液化石油气瓶阀 GB7512-2023
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
   
            6.1 材料要求
	6.1.1 金属材料
	6.1.1.1 瓶阀的主要零件(阀体、阀杆、压帽、活门、连接件等)材料应选用GB/T 5231的铅黄铜HPb59-1棒材,力学性能应符合表3的规定。

		6.1.1.2 手轮应采用金属材料,并通过耐火性试验。
	
		6.1.1.3 液相管应选用钢管或铜管。
		
			6.1.2 非金属密封件材料
		
			6.1.2.1 橡胶密封圈材料
		
			6.1.2.1.1 力学性能
		
			    橡胶密封圈材料的力学性能应符合以下要求:
		
			    a)邵氏硬度为60 HA~80 HA;
		
			    b)拉断强度不小于9.8 MPa;
		
			    c)拉断伸长率不小于250%;
		
			    d)永久变形不大于10%。
			
	
				6.1.2.1.2 耐老化性
			
				    橡胶密封圈放置在温度为100℃±2℃的空气中72h,应无裂纹或明显的老化。
			
				6.1.2.1.3 耐低温性
			
				    橡胶密封圈放置在温度为-40℃±1℃的空气中24h,应无裂纹或其他损坏。
			
				6.1.2.1.4 介质相容性
			
				    橡胶密封圈在温度为23℃士2℃的正戊烷溶液中浸泡72h后,体积膨胀率应不大于25%或体积收缩率应不大于1%,且质量损失率应不大于10%。
			
				6.1.2.2 非橡胶密封件材料
			
				    非橡胶密封件材料应选用与液化石油气相容并在工作温度下不易脆化的材料,并满足瓶阀在使用过程中保持气密性的要求,其耐低温性应符合6.1.2.1.3的要求。
		
  