干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
6.16 减压阀
6.16.1 工作压力
减压阀工作压力不应低于驱动气瓶公称工作压力。
6.16.2 强度要求
按7.3规定的方法进行液压强度试验,试验过程中,阀体不应有渗漏现象。
试验压力为工作压力的1.5倍,压力保持时间5min。
6.16.3 密封要求
按7.5.3规定的方法进行密封试验,试验过程中减压阀密封部位应无泄漏。
试验压力为工作压力,压力保持时间5min。
6.16.4 流量要求
设定减压阀入口压力为驱动气体工作压力,其流量应满足干粉灭火系统的增压时间不大于20s。
6.16.5 耐盐雾腐蚀性能
按7.11规定的方法进行盐雾腐蚀试验,试验后阀体不应有起层、剥落和可见的点蚀凹坑等腐蚀破坏。试验后的减压阀密封性能应符合6.16.3的规定。
