医院建筑运行维护技术标准 GB/T51454-2023
6.5 医用污水处理站
6.5.1 医用污水处理站应配备污水处理工艺流程图、操作规程和安全预案。
6.5.2 医用污水处理站隔网、格栅应每日进行清理,栅渣应按医疗废物进行处理。
6.5.3 医用污水处理站的基本设备及配件应每日巡查,运行应正常。
6.5.4 医用污水处理构筑物内的生物填料、沉淀池内填料、出水堰口、布气器应定期巡查,使用应正常。
6.5.5 水流量计、消毒剂投加计量表、余氯计等仪表及在线监测设备应每年进行校检,准确度和精度应满足使用要求。
6.5.6 医用污水处理站通风换气设施、废气处理设备应每日巡查,并应及时更换废气处理设备相关耗材。
6.5.7 医用污水处理构筑物内部应定期巡查,发现积泥应及时按医疗废物进行处理。
6.5.8 消毒设备应每日进行巡查,每班次对消毒剂的存放和投加应做好交接和记录。污水处理站采用氯制剂消毒时,应每天至少检测2次有效余氯。
6.5.9 医用污水处理站应采取职业卫生防护措施,配备必要的防护用品。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.4 影像医学功能用房
- 下一节:6.6 医疗废物暂存处
