数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
15.2 竣工验收条件
15.2.1 工程施工应符合设计文件和技术文件的要求,施工质量应达到本标准的规定。
15.2.2 各系统的技术指标及性能和功能的测试应满足设计文件、技术文件和本标准的要求,并应按本标准附录J的要求进行和记录。
15.2.3 数据中心竣工验收应按设计等级进行符合性验收。
15.2.4 项目竣工验收前应完成综合测试,综合测试报告应符合设计文件的要求。
15.2.5 电磁屏蔽工程应验收完毕并合格。
15.2.6 隔震装置的施工应验收完毕并合格。
15.2.7 工程施工的技术资料应完整且应包括综合测试及符合性验收资料。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:15.1 一般规定
- 下一节:15.3 竣工验收程序
