数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024

14.11 静电防护
14.11.1 静电防护测试应包含机房及辅助区内设备静电电位测试和防静电系统电阻测试,测试仪器准确度等级不应低于5级。
14.11.2 静电防护的测试应符合下列规定:
1 静电电位的测试应在机房和辅助区内分别选取不少于5个检测点。
2 防静电系统电阻测试在房间内选取不少于5个检测点,测点应均匀分布,主机房测试点选取位置应在通道区域内。
3 测试防静电系统电阻时,防静电系统电阻的测试电压不应小于100V。每测试点测试设备(图14.11.2)连接仪器测试线和测试电极,电极距被测防静电平面边缘应大于10cm。

图14.11.2 系统电阻测试