数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
14.8 供电电源质量
14.8.1 测试仪器准确度等级应符合下列规定:
1 测试电压、零地电压、频率的仪器准确度等级不应低于0.5级;
2 测试波形畸变率的仪器准确度等级不应低于2.5级。
14.8.2 电压/频率/电压谐波含量和零地电压应在UPS电源输出末端进行检测。
14.8.3 测试电压和频率时,测量仪器的测试棒应并接在UPS电源输出末端的相线(L)与中性线(N)之间。
14.8.4 测试零地电压时,测量仪器的测试棒应并接在UPS电源输出末端的中性线(N)与保护线(PE)之间。
14.8.5 测试电压谐波含量时,测量仪器的测试棒应并接在UPS电源输出末端的相线L1、L2、L3之间(图14.8.5)。
14.8.5 测试电压谐波含量时,测量仪器的测试棒应并接在UPS电源输出末端的相线L1、L2、L3之间(图14.8.5)。

图14.8.5 电压谐波含量测试