数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
14.3 空气尘埃粒子浓度
14.3.1 测试仪器宜使用光散射粒子计数器,采样速率宜大于1L/min。
14.3.2 空气尘埃粒子浓度测试方法应符合下列规定:
1 检测点应均匀分布于冷通道内;
2 检测点净高应控制在0.8m~1.1m的范围内;
3 检测区域内,检测点的数量不应少于10个。当检测区域面积大于100m2时,最少检测点应按下式计算:

式中:
M——最少检测点,四舍五入取整数;
A——冷通道的面积(m2)。
14.3.3 每个检测点应采样3次,每次采样时间不应少于1min,每次采样量不应少于2L。
14.3.4 计数器采样管口应位于气流中,并应对着气流方向。
14.3.5 采样管应清洁干净,连接处不得有渗漏。采样管的长度不宜大于1.5m。
14.3.6 检测人员在检测时不应站在采样口的上风侧,并应减少活动。