数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
14.1 一般规定
14.1.1 数据中心基础设施工程综合测试条件应符合下列规定:
1 测试区域所含分部、分项工程的质量均应自检合格;
2 测试前应对整个测试区域和空调系统进行清洁处理,空调系统连续运行不应少于48h;
3 综合测试宜在空态条件下进行;
4 主机房及气体保护区的气密性测试应在综合测试之前完成;
5 不间断电源系统蓄电池在测试之前应完成充电。
14.1.2 综合测试应组织施工、监理等单位进行。
14.1.3 数据中心基础设施综合测试应按设计文件要求进行,宜包括场地环境测试、系统功能测试和设计负荷测试。综合测试应按本标准附录H的要求进行和记录。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:14 综合测试
- 下一节:14.2 温度、相对湿度
