数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
12.3 施工验收
12.3.1 微模块施工验收应符合下列规定:
1 工程施工应满足设计文件和技术文件的要求;
2 性能和功能测试应满足设计文件和技术文件的要求。
12.3.2 施工交接验收应符合本标准第3.3.2条的规定。