数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
12.1 一般规定
12.1.1 微模块的施工及验收应包括安装、调试及验收。
12.1.2 微模块的规格型号、数量应符合设计文件和技术文件的要求。
12.1.3 微模块安装场地应满足设计文件和技术文件要求。
12.1.4 微模块施工宜在安装区域的装饰装修完成后进行。