数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
11.7 电磁屏蔽施工验收
11.7.1 电磁屏蔽验收应由建设单位组织监理单位、设计单位、测试单位、施工单位共同进行。
11.7.2 电磁屏蔽室屏蔽效能检测的方法和技术指标应符合现行国家标准《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》GB/T 12190的有关规定。
11.7.3 电磁屏蔽室效能测试应按本标准附录F的要求进行和记录。
11.7.4 电磁屏蔽室工程验收应按本标准附录G的要求进行和记录。
11.7.5 电磁屏蔽室内的其他各项专业施工的验收均应按本标准中有关施工验收的规定进行。
11.7.6 施工交接验收应符合本标准第3.3.2条的规定,并应提交本标准附录E和附录G。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:11.6 电磁屏蔽效能自检
- 下一节:12 微模块
