数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
9.3 机柜机架安装
9.3.1 机柜、机架安装位置应符合设计要求,并应平整、牢固可靠。
9.3.2 机柜、机架上的各种零件不得脱落或损坏,漆面不应有脱落,各种标识应完整、清晰。
9.3.3 机柜、机架、配线设备箱体、电缆桥架及线槽等设备的安装应牢固。
9.3.4 安装位置贴近的机柜、机架宜通过固定件进行并柜连接。
9.3.4 安装位置贴近的机柜、机架宜通过固定件进行并柜连接。
9.3.5 采用封闭冷通道、热通道方式的机柜系统,冷通道、热通道的部件应与机柜可靠连接,连接处应按设计文件要求做密封处理。
9.3.6 封闭冷通道、热通道,安装端门、天窗应灵活开闭。
9.3.7 封闭冷通道、热通道端门应有明显开启方向标识。
9.3.8 机柜、机架、通道、配线设备箱体、电缆桥架及线槽等设备应与建筑物进行等电位联结并接地。
9.3.9 机柜抗震施工应符合设计要求,当采用隔震装置时,应符合下列规定:
1 隔震装置的安装,应符合设计文件和技术文件要求;
2 在设防烈度为7度或7度以下的地震动作用下,机柜结构不应变形或破坏,功能不应中断;
3 在设防烈度为7度以上的地震动作用下,机柜不应倾倒,功能不应中断。
目录
返回
上节
下节
