数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
8.3 试验与验收
8.3.1 空调加湿给水管应做通水试验,试验时应开启阀门,检查各连接处及管道,不得渗漏。
8.3.2 给水、冷却水管道应做压力试验,试验方法应符合现行国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。
8.3.3 排水管应做灌水试验,流水应畅通且不得渗漏,并应符合现行国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。
8.3.4 施工交接验收应符合本标准第3.3.2条的有关规定,并应提交管道压力试验报告。