数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
7.4 空调系统调试
7.4.1 风管安装完成后,应根据风管的设计压力进行漏风量测试,并做相应记录,并应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。
7.4.2 空调系统调试应在空调设备、新风设备安装调试合格后进行。先进行空调系统设备单机调试,单机调试完毕后应根据设计指标进行系统调试。
7.4.3 空调系统验收前,应按本标准附录C的内容逐项测试和记录,并应在交接验收时提交。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:7.3 风管、风管部件制作与安装
- 下一节:7.5 施工验收
