数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
7.2 空调设备安装
7.2.1 空调设备安装前,应根据设计要求及设备技术文件要求,完成空调设备基座的制作与安装。
7.2.2 空调设备安装时,在机组与基座之间应采取降噪、减振措施,并应固定牢靠。
7.2.3 空调设备的安装位置应符合设计要求,并应满足冷却风循环空间要求。
7.2.4 分体式空调机,连接室内机组与室外机组的气管和液管,应按设备技术要求进行安装。气管与液管为硬紫铜管时,应按设计位置安装存油弯和防振管。
7.2.5 专用空调机组安装应符合下列规定:
1 采用下送风时,送风口与底座、地板或隔墙接缝处应采取密封措施;
2 与冷却水、冷冻水管道连接处应采取防漏、防结露和保温措施;
3 蒸发冷却空调进风口、排风口应配防护网。
7.2.6 组合式空调机组,设备与风管的连接处宜采用柔性连接,并应采取加固与保温措施。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:7.1 一般规定
- 下一节:7.3 风管、风管部件制作与安装
