点型感烟火灾探测器 GB4715-2024

附录J(规范性)粉尘环境模拟试验装置
J.1 试验粉尘为亚利桑那试验粉尘细粒(满足ISO 12103-1:2016中的A.2)
J.2 粉尘环境模拟试验装置、试验布置见图J.1和图J.2。


J.3 粉尘环境模拟试验装置应能保证测量工作区内的温度、湿度和气流速度满足试验要求。
J.4 通过粉尘发生器进行微量补尘,保证粉尘环境模拟试验装置中粉尘浓度满足试验要求。