点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
附录C(规范性)闪光装置
试验设备是一种形如正六面体的专用闪光装置(见图C.1)。4个闭合面的内侧衬有光洁的铝箔。4只环形LED灯分别固定在4个闭合面内侧,每只LED灯功率为20W~25 W,色温为2700K~8000K,直径约为200mm~380mm。LED灯管的安装位置不应影响响应阈值的测量。探测器装在正六面体顶面的中心部位,使光线能从上下及两侧照射到探测器上。LED灯的电气线路不应对探测器产生干扰。