点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
附录B(规范性)试验烟
B.1 试验烟中烟粒子的粒径应分布为0.5μm~1.0μm,选用的试验烟应在所有项目试验过程中始终使用。
B.2 试验烟在粒径分布、粒径大小、粒径结构、光学特性等方面应有再现性和稳定性。
B.3 通过监视m与y的比值的稳定来保证试验烟的稳定。