点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
6.16振动(正弦)(耐久)试验
6.16.1试验步骤
6.16.1.1 将试样按6.1.3的要求刚性安装在振动台上,试验期间,试样不通电。在10Hz~150 Hz的频率循环范围内,以10m/s2的加速度幅值、1倍频程/min的扫频速率,在垂直于试样安装使用面的轴线上进行20次扫频循环。
6.16.1.2 振动结束后,立即检查试样外观及紧固部位。然后接通控制和指示设备,观察并记录试样工作情况。若试样能恢复到正常监视状态,在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.5.1的要求测量试样的响应阈值。
6.16.1.3 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,较大值用ymax或mmax表示,较小值用ymin或mmin表示,计算ymax:ymin马或mmax:mmin 。
6.16.2 试验设备
试验设备应满足GB/T 16838的相关要求。