点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
6.15 振动(正弦)(运行)试验
6.15.1 试验步骤
6.15.1.1 将试样按6.1.3的要求刚性安装在振动台上,使试样处于正常监视状态。
6.15.1.2 启动振动试验台,在10Hz~150 Hz的频率循环范围内,以10m/s2的加速度幅值、1倍频程每分的扫频速率,在垂直于试样安装使用面的轴线上进行1次扫频循环。观察并记录试样状态。
6.15.1.3 振动结束后,检查试样外观及紧固部位。
6.15.1.4 在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.5.1的要求测量试样的响应阈值。
6.15.1.5 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,较大值用ymax或mmax表示,较小值用ymin或mmin表示,计算ymax:ymin或mmax:mmin。
6.15.2 试验设备
试验设备应满足GB/T 16838的相关要求。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.14 碰撞试验
- 下一节:6.16振动(正弦)(耐久)试验
