点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
6.11 恒定湿热(耐久)试验
6.11.1 试验步骤
6.11.1.1 将试样放置在温度为(40±2)℃的试样箱内放置2h后。调节试验箱,使试验箱在温度为(40±2)℃,相对湿度(93±3)%的条件下连续保持21d。湿热环境期间,试样不通电。
6.11.1.2 湿热环境结束后,将试样由湿热试验箱内取出,在正常大气条件放置1h~2h。然后接通控制和指示设备,观察试样工作情况。
6.11.1.3 若试样能处于正常监视状态,在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.5.1的要求测量试样的响应阈值。
6.11.1.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,较大值用ymax或mmax表示,较小值用ymin或mmin表示,计算ymax:ymin或mmax:mmin 。
6.11.2 试验设备
试验设备应满足GB/T 16838的相关要求。
目录
返回
上节
下节
