点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
6.10 交变湿热(运行)试验
6.10.1 试验步骤
6.10.1.1 将试样放置到湿热试验箱内,使试样处于正常监视状态。
6.10.1.2 按GB/T 16838中相应条款规定的试验方法,对试样进行高温温度为(40±2)℃、2个循环周期的交变湿热(运行)试验。试验期间,观察并记录试样的状态。
6.10.1.3 关断控制和指示设备,将试样由试验箱内取出,在正常大气条件下放置至少1h。然后接通控制和指示设备,观察试样工作情况。
6.10.1.4 若试样能处于正常监视状态,在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.5.1的要求测量试样的响应阈值。
6.10.1.5 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,较大值用ymax或mmax表示,较小值用ymin或mmin表示,计算ymax:ymin或mmax:mmin 。
6.10.2 试验设备
试验设备应满足GB/T 16838的相关要求。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.9 低温(运行)试验
- 下一节:6.11 恒定湿热(耐久)试验
