点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
6.2 烟雾响应重复性试验
6.2.1 试验步骤
按5.5.1的要求在试样正常安装位置的任意一个方位上连续测量6次响应阈值。最大响应阈值用ymax或mmax表示,最小响应阈值用ymin或mmin表示,计算ymax:ymin或mmax:mmin 。
6.2.2 试验设备
应使用满足附录A要求的阈值检验烟箱。