点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
6.1 总则
6.1.1 试验大气条件
如在有关条文中没有说明,则各项试验均在下述大气条件下进行:
——温度:15℃~35℃;
——相对湿度:25%~75%;
——大气压力:86 kPa~106 kPa。
6.1.2 试验的正常监视状态
若试验方法要求探测器在正常监视状态下工作,应将探测器与制造商提供的控制和指示设备连接;在有关条文中没有特殊要求时,应保证探测器的工作电压为额定工作电压,并在试验期间保持工作电压稳定。
注:探测器的检测报告包含试验期间探测器配接的控制和指示设备的型号、制造商等内容。
6.1.3 探测器安装
探测器应按制造商规定的正常安装方式安装。如果说明书给出多种安装方式,试验中应采用对探测器工作最不利的安装方式。
6.1.4 容差
除有关条文另有说明外,各项试验数据的容差均为±5%;环境条件参数偏差应符合GB/T 16838要求。
6.1.5 试验样品
6.1.5.1 试验前,制造商应提供下列试验样品(以下简称试样):
a)对于可拆卸式试样,应提供20只探头和20只底座;
b)对于不可拆卸试样,应提供20只探测器。
6.1.5.2 制造商应提供与试样连接的控制和指示设备。
6.1.6 试验前检查
在试验前应按5.2和5.3的要求对试样进行检查,符合要求后方可进行其他试验。对于依靠软件控制而符合本文件要求的探测器,还应按5.4的要求进行软件文件检查。

6.1.7 试验程序
6.1.7.1 离子试样和B型试样应按表4规定的程序进行试验。一致性试验后,响应阈值最大的4只试样按17号~20号顺序编号,其他试样随机按1号~16号编号。
6.1.7.2 A型试样应按表4规定的程序进行试验。一致性试验应在每种响应阈值等级条件下分别进行试验,并按照试样最大响应阈值等级条件下的响应阈值进行编号,响应阈值最大的4只试样按17号~20号顺序编号,其他试样随机按1号~16号编号。火灾灵敏度试验应在试样最大响应阈值等级条件下进行试验,其他各项试验应在试样最小响应阈值等级条件下进行试验。


目录
返回
上节
下节
- 上一节:6 试验方法
- 下一节:6.2 烟雾响应重复性试验
