点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
5.15 传感部件污染报警功能(适用于光电探测器)
探测器应具有传感部件污染报警功能,制造商应有读取探测器传感部件的污染情况的措施。当探测器的传感部件受到污染,污染符合污染报警条件时,探测器应发出污染故障信号,并将故障类型传送至与其连接的控制和指示设备。