点型感烟火灾探测器 GB4715-2024

5.11 电磁兼容性能
探测器应能耐受表1所规定的电磁干扰条件下的各项试验,试验期间及试验后应满足下述要求:
a)试验期间,探测器不发出火灾报警信号或故障信号;
b)试验后,探测器能处于正常监视状态,探测器响应阈值与其在一致性试验中的响应阈值相比较,满足5.5.1.7的要求。

目录
返回
上节
下节
- 上一节:5.10 抗环境光线干扰性能(适用于光电探测器)
- 下一节:5.12 气候环境耐受性
