点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
5.10 抗环境光线干扰性能(适用于光电探测器)
5.10.1 探测器在最不利方位及垂直轴向旋转90°方位,在附录C规定的闪光装置按以下顺序进行环境光线干扰时,不应发出火灾报警信号或故障信号:
a)每只灯依次“通电10s-断电10s”,重复10次;
b)相对安装的每对灯依次“通电10s-断电10s”,重复10次;
c)4只灯同时通电,持续1min。
5.10.2 探测器在最不利方位及垂直轴向旋转90°方位,在4只灯同时通电的环境光线干扰条件下的响应阈值分别与该探测器在一致性试验中的响应阈值相比,应满足5.5.1.7的要求。