点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
5.6 烟雾响应方位
探测器按同一方向绕其垂直轴线旋转45°,共测量8次响应阈值,其中,最大响应阈值和最小响应阈值对应的方位,分别为最不利方位和最有利方位,响应阈值应满足5.5.1.7的要求。