点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
5.5 烟雾响应重复性
5.5.1 响应阈值的测量
5.5.1.1 探测器响应阈值的测量应在标准烟箱(以下简称烟箱)中进行,烟箱应符合附录A的规定,并满足烟雾响应方位、抗气流干扰性能、高温(运行)、环境光线干扰性能等试验的要求。
5.5.1.2 探测器按正常监视状态安装在烟箱中。在有关条文中没有特殊要求时,探测器的方位应为最不利方位,探测器周围的气流应为(0.2±0.04)m/s,气流温度应为(23±5)℃。
5.5.1.3 试验烟应符合附录B的规定。
5.5.1.4 试验前,烟箱和探测器内部不应有试验烟存在。
5.5.1.5 试验烟应按下述升烟速率要求注入烟箱:
——光电探测器为0.015 dB/(m·min)≤Δm/Δt≤0.1dB/(m·min);
——离子探测器为0.05/min≤Δy/Δt≤0.3/min。
注:烟浓度m、y的计算公式和测量方法见附录A。
5.5.1.6 离子探测器的响应阈值为探测器发出火灾报警信号时烟浓度的y值(无量纲),光电探测器的响应阈值为探测器发出火灾报警信号时烟浓度的m值(dB/m)。
5.5.1.6 离子探测器的响应阈值为探测器发出火灾报警信号时烟浓度的y值(无量纲),光电探测器的响应阈值为探测器发出火灾报警信号时烟浓度的m值(dB/m)。
5.5.1.7 多次测量同一只探测器的响应阈值,最大响应阈值(用ymax或mmax表示)与最小响应阈值(用ymin或mmin表示)的比值ymax:ymin或mmax:mmin不应大于1.6;离子探测器的最小响应阈值ymin不应小于0.2,光电探测器的最小响应阈值mmin不应小于0.05dB/m。
5.5.2 响应重复性
对同一只探测器在同一方位上测6次烟雾响应阈值,应满足5.5.1.7的要求。