火灾报警控制器 GB4717-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.28 恒定湿热(耐久)试验
	6.28.1 试验步骤
	6.28.1.1 在不通电的情况下,将试样置于试验箱内。
	6.28.1.2 调节试验箱,使温度为40℃±2℃,相对湿度为(93±3)%(先调节温度,当温度达到稳定后再加湿),连续保持21d。
	6.28.1.3 取出试样,在正常大气条件下,恢复12h后,检查试样表面涂覆情况,并按6.3.1~6.3.2的规定进行火灾报警功能测试;按6.5.1的要求使试样处于正常工作状态,然后按5.4.3.3a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
	6.28.2 试验设备
	    试验设备应满足GB/T 16838的相关规定。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                - 上一节:6.27 恒定湿热(运行)试验
 - 下一节:6.29 振动(正弦)(运行)试验
 
