火灾报警控制器 GB4717-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            6.13 电源性能试验
	6.13.1 主备电转换试验
	    在试样处于正常监视状态下,切断试样的主电源,使试样由备用电源供电,再恢复主电源,检查并记录试样主、备电源的转换、状态的指示情况及其主电源过流保护情况。
	6.13.2 主电源试验
	6.13.2.1 将试样一个回路按设计容量连接真实负载,其他回路连接等效负载。
	6.13.2.2 按5.4.11.2a)、5.4.11.2b)的要求,使试样处于火灾报警状态,观察并记录试样工作情况,然后使试样恢复到正常监视状态,按6.3.1~6.3.2的规定进行火灾报警功能测试;按6.5.1的要求使试样处于正常工作状态,然后按5.4.3.3a)的要求对试样进行故障报警功能测试。
	6.13.2.3 对于输出电压为直流电压的试样,将试样一个回路按设计容量连接真实负载,其他回路连接等效负载。
	
		
	
		
			
		
			
	
		    a)按5.4.11.2 a)、5.4.11.2 b)的要求,使试样处于报警状态。使试样的输入电压为220V(50 Hz),测量并记录试样输出直流电压值Un。
	
		    b)使试样的输入电压为187V(50 Hz),在试样输出直流电压达到稳定后,测量并记录该电压值U01。使试样的输入电压为242 V(50 Hz),在试样输出直流电压达到稳定后,测量并记录该电压值Uo1。
	
		    c)将试样复位,使其处于正常监视状态,重复6.13.2.3 b)试验。按公式(1)计算出试样输出直流电压的相对变化量,取其最大值:
	
			    式中:ΔU0=U0-U01。
		
			    d)按5.4.11.2 a)、5.4.11.2 b)的要求,使试样处于报警状态。使试样的输入电压为242V(50 Hz),在试样输出直流电压达到稳定后,测量并记录该电压值U。。然后使试样的等效负载阶跃变化到监视状态下的数值,在试样输出直流电压达到稳定后,测量并记录该电压值U01。
		
			    e)使试样的输入电压为187V(50 Hz),重复6.13.2.3 d)试验。按公式(2)计算出电压的相对变化量,取其最大值:
		
				    式中:ΔU0=U0-U01。
			
				6.13.2.4 对于采用总线控制方式的试样进行下述试验:
			
				    a)将试样一个回路按设计容量连接真实负载(该回路连接线长度为1000m,截面积为1.0m㎡的铜质绞线),回路末端连接10只火灾探测器(容量少于10只按实际数量),其他回路连接等效负载,使其处于正常监视状态;
			
				    b)使试样的输入电压分别为220 V(50 Hz)、187 V(50 Hz)、242 V(50 Hz),使末端的10只火灾探测器(容量少于10只按实际数量)处于报警状态。观察并记录火灾探测器确认灯的状态及试样接收和发出火灾报警信号的情况。
				
		
					6.13.3 备用电源试验
				
					6.13.3.1 将试样一个回路按设计容量连接真实负载,其他回路连接等效负载。将试样的备用电源放电至终止电压,再对其进行24h充电。
				
					6.13.3.2 关闭试样主电源,8h后观察并记录试样的状态。
				
					6.13.3.3 按5.4.11.3 a)、5.4.11.3b)的要求,使试样处于火灾报警状态,观察并记录试样工作情况,然后使试样恢复到正常监视状态,按6.3.1~6.3.2的规定进行火灾报警功能测试;按6.5.1的要求使试样处于正常工作状态,然后按5.4.3.3 a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
					 
			
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                
				 
               
                
            