火灾报警控制器 GB4717-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            5.7 电气强度
	    控制器的外部带电端子和电源端子的工作电压大于50V时,端子应能耐受频率为50Hz、有效值电压为1250V的交流电压,历时60s的电气强度试验。试验期间,控制器不应发生击穿放电现象(击穿电流不大于20mA)。试验后,控制器应满足5.4.1.2、5.4.3.2和5.4.3.3中a)的要求。
  