防火卷帘 第3部分:防火卷帘控制器 GB14102.3-2024
6.12 射频电磁场辐射抗扰度试验
6.12.1 试验步骤
6.12.1.1 将试样按GB/T 17626.3的规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20min。
6.12.1.2 按GB/T 16838规定的试验方法对试样施加表1所示条件的射频电磁场辐射干扰。
6.12.1.3 干扰期间,观察并记录试样状态。
6.12.1.4 干扰结束后,按6.3.1的要求进行功能试验。
6.12.1.4 干扰结束后,按6.3.1的要求进行功能试验。
6.12.2 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.3相关规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.11 电气强度试验
- 下一节:6.13 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
