防火卷帘 第3部分:防火卷帘控制器 GB14102.3-2024
5.8 机械环境耐受性
控制器应能耐受表3所规定的机械环境条件下的各项试验,试验期间及试验后要求如下:
a)试验期间,控制器应保持正常监视状态;
b)试验后,控制器不应有机械损伤和紧固部位松动现象,控制器性能应满足5.3.2.2的要求。