防火卷帘 第3部分:防火卷帘控制器 GB14102.3-2024
5.5 电气强度
控制器的外部带电端子和电源端子的工作电压大于50V时,外部带电端子和电源端子与外壳间应能耐受频率为50Hz、有效值电压为1250V的交流电压,历时60s的电气强度试验。试验期间,控制器不应发生放电或击穿现象(击穿电流不大于20mA);试验后,功能应满足5.3.2.2的要求。