防火卷帘 第3部分:防火卷帘控制器 GB14102.3-2024
4.1 分类
4.1.1 控制器按其用途可分为:
a)疏散通道型控制器(型号编制用S表示用途分类代号);
b)非疏散通道型控制器(型号编制用F表示用途分类代号)。
4.1.2 控制器按应用方式分为:
a)独立型(不具有向其他控制器传递信息功能的控制器,型号编制用D表示应用方式分类代号);
b)区域型(具有向其他控制器传递信息功能的控制器,型号编制用Q表示应用方式分类代号);
c)集中型(具有接收其他控制器传递的信息并集中显示功能的控制器,型号编制用J表示应用方式分类代号);
d)集中区域兼容型(同时具有区域型控制器和集中型控制器功能的控制器,型号编制用JQ表示应用方式分类代号)。