防火卷帘 第2部分:防火卷帘用卷门机 GB14102.2-2024
6.3 材料和关键零部件试验
6.3.1 材料
在正常光线条件下,采用目测的方式进行检查。

6.3.2 关键零部件
6.3.2.1 电动机的性能按照GB/T 12350或GB/T 14711的规定进行试验。
6.3.2.2 防火卷帘用温控释放装置的性能按下述规定进行试验:
a)温控释放装置中感温元件的性能按照XF 863的规定进行试验;
b)温控释放装置的温控释放驱动距离采用钢卷尺进行测量;
c)温控释放装置的输出力Fw和卷门机制动部件释放力F,采用推拉力计进行测量。
将温控释放装置的驱动绳索截断,截取长度不小于温控释放驱动距离标称值的90%,将截取的驱动绳索折弯4次并固定,每次折弯角度为45°,然后将推拉力计与温控释放装置的驱动绳索连接并固定,熔断温控释放装置的感温元件,测量其动作时的输出力Fwk,重复3次取平均值,见图2。
一次性均匀施加配重砝码至卷门机额定负载[卷门机额定负载按6.4.2中公式(1)进行计算],启动卷门机至上限位停止,然后将推拉力计与温控释放装置的驱动绳索连接,释放卷门机的制动部件,测量其释放力F,重复3次取平均值,见图3。


目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.2 外观检查
- 下一节:6.4 基本性能试验
