防火卷帘 第1部分:通用技术条件 GB14102.1-2024
4.4 型号
防火卷帘型号编制方法见图2。

示例1:型号“GFJ·3530-C2b-I-abc”,表示钢质防火卷帘,安装洞口结构宽度为3450mm~3540mm、高度为2 950mm~3040mm,非隔热防火卷帘、耐火完整性不小于2.00h、背向卷门机和箱体的一面受火,单幅,生产者自定义内容为abc。
示例2:型号“WFJ·3560-A3-II/360-ab”,表示无机防火卷帘,安装洞口结构宽度为3450mm~3540mm、高度为5950mm~6040mm,隔热防火卷帘、耐火隔热性不小于3.00h、耐火完整性不小于3.00h、双面均可受火,双幅、两帘面同侧导轨中心间距为360mm,生产者自定义内容ab。
目录
返回
上节
下节
