消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            附录D(规范性) 标志灯具专用疏散指示标志
	D.1 要求
	D.1.1 颜色
	    标志的颜色满足下述要求:
	    a)单色发光标志灯具的出口指示标志(包括人形、门框,如图D.1、图D.2所示)、疏散方向指示标志(如图D.3、图D.4所示)、避难层标志(如图D.6所示)和楼层指示标志(如图D.10所示)应为绿色发光部分,禁止入内的标志(如图D.5所示)应为红色发光部分,背景部分不应发光;
	    b)指示疏散出口、安全出口和避难层的文字辅助标志应采用绿色,指示禁止入内的文字辅助标志应采用红色,文字辅助标志应至少采用中文信息;
	    c)白色与绿色或白色与红色组合发光的标志灯具,标志颜色应为绿色或红色,背景颜色应为白色,且均应发光。
	
		D.1.2 图形
	
		    标志的图形满足下述要求:
	
		    a)指示状态可变方向标志应采用向右出口指示标志和两个相反方向的疏散方向指示标志组合作为标志图形(如图D.7所示);
	
		    b)指示左向疏散标志应采用左向出口指示标志和左向疏散方向指示标志组合作为标志图形(如图D.8所示);
	
		    c)指示右向疏散标志应采用右向出口指示标志和右向疏散方向指示标志组合作为标志图形(如图D.9所示);
	
		    d)指示楼层指示标志应采用阿拉伯数字和“F”组合作为标志图形,地下层应在相应层号前加“—”(如图D.10所示);
	
		    e)多信息复合标志应采用楼层指示标志与疏散方向指示标志组合作为标志图形(如图D.11所示),楼层指示标志与疏散方向指示标志之间应有区域分割线;
	
		    f)指示双向疏散标志应采用两个相反方向的疏散方向指示标志组合作为标志图形(如图D.12所示),仅适用于地面安装的灯具;
	
		    g)疏散出口标志应采用向右出口指示标志和“出口”文字辅助标志组合作为标志图形(如图D.13所示);
	
		    h)安全出口标志应采用向右出口指示标志和“安全出口”文字辅助标志组合作为标志图形(如图D.14所示);
	
		    i)避难层标志指示通往避难层安全区域的出口,应采用避难层标志和“避难层”文字辅助标志组合作为标志图形(如图D.15所示);
	
		    j)指示疏散出口方向标志应采用疏散出口指示标志或避难层标志、疏散方向指示标志和文字辅助标志组合作为标志图形(如图D.16所示),出口指示标志应与疏散方向指示标志方向一致;
	
		    k)指示安全出口方向标志应采用安全出口指示标志或避难层标志、疏散方向指示标志和文字辅助标志组合作为标志图形(如图D.17所示),出口指示标志应与疏散方向指示标志方向一致;
	
		    l)指示避难层方向标志应采用避难层标志、疏散方向指示标志和文字辅助标志组合作为标志图形(如图D.18所示);
	
		    m)指示疏散出口距离标志应采用疏散(安全)出口指示标志或避难层标志、疏散方向指示标志、“距出口××米”或“距安全出口××米”等文字标志组合作为标志图形(如图D.19所示);
	
		    n)指示状态可变疏散出口标志应采用向右出口指示标志、禁止入内标志和“禁止入内”文字辅助标志作为标志图形(如图D.20所示);
	
		    o)地面安装的标志灯具仅能采用一个疏散方向指示标志指示单一方向(如图D.3、图D.4所示)或两个相反疏散方向指示标志指示可变方向(如图D.12所示)作为标志图形;
	
		    p)指示疏散方向标志应采用疏散方向指示标志,疏散方向指示标志的箭头方向应根据实际需要更改为向左、向右、向上、向下。
	
		D.1.3 尺寸和比例
	
		    标志图形的尺寸和比例满足下述要求:
	
		    a)出口指示标志应为正方形,比例应满足图D.1、图D.2和图D.6的要求,标志边长L不应小于100mm,图D.1、图D.2中线条的最小宽度不应小于10mm;
	
		    b)疏散方向指示标志的比例应满足图D.3、图D.4的要求;疏散方向指示标志单独使用时,标志边长L不应小于100mm;疏散方向指示标志与出口指示标志组合使用时,疏散方向指示标志的标志边长L应与出口指示标志的标志边长L一致;
	
		    c)禁止入内标志的比例应满足图D.5的要求,直径L不应小于100mm,图形中线条的最小宽度不应小于10mm;
		
			
			
		
			
			
		
			
		
			
		
			
		
			
D.2.1.6 指示左向疏散标志图形应符合图D.8的规定。
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
	
			    d)楼层指示标志的“F”的比例应满足图D.10的要求,楼层指示标志单独使用时,标志边长L不应小于100mm,“—”的最小宽度不应小于10mm,长度不小于L/2;楼层指示标志与疏散方向指示标志组合使用时,楼层指示标志的标志边长L应与疏散方向指示标志的标志边长L一致;
		
			    e)采用单行文字辅助标志时,面板图形中任一文字辅助标志的字体高度宜不小于3L/7,且不大于4L/7;采用两行文字辅助标志时,面板图形中两行文字辅助标志总体高度宜不小于4L/7,且不大于6L/7,适宜的尺寸和比例可参考图示,也可由生产者根据需要设计;
		
			    f)II型~IV型标志灯具标志图形的高度不应小于灯具面板高度的80%。
		
			D.2 标志图形
		
			D.2.1 基本图形
		
			D.2.1.1 出口指示标志图形应符合图D.1和图D.2的规定。
		

			D.2.1.2 疏散方向指示标志图形应符合图D.3和图D.4的规定。
		

			D.2.1.3 禁止入内标志图形应符合图D.5的规定。
		
			D.2.1.4 避难层标志图形应符合图D.6的规定。
		
			D.2.1.5 指示状态可变方向标志图形应符合图D.7的规定。
		
D.2.1.6 指示左向疏散标志图形应符合图D.8的规定。

			D.2.1.7 指示右向疏散标志图形应符合图D.9的规定。
		
			D.2.1.8 指示楼层指示标志图形应符合图D.10的规定。
		
			D.2.1.9 多信息复合标志图形应符合图D.11的规定。
		
			D.2.1.10 指示双向疏散标志图形应符合图D.12的规定。
		
				D.2.2 其他图形
			
				D.2.2.1 疏散出口标志图形应符合图D.13的规定。
		
			D.2.2.2 安全出口标志图形应符合图D.14的规定。
		
			D.2.2.3 避难层标志图形应符合图D.15的规定。
		
			D.2.2.4 指示疏散出口方向标志图形应符合图D.16的规定。
		
			D.2.2.5 指示安全出口方向标志图形应符合图D.17的规定。
		
			D.2.2.6 指示避难层方向标志图形应符合图D.18的规定。
		
			D.2.2.7 指示疏散出口距离标志图形应符合图D.19的规定。
		
			D.2.2.8 指示状态可变疏散出口标志图形应符合图D.20的规定。
		
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                - 上一节:附录C(规范性) 灯具自检信息存储
 - 下一节:附录E(规范性) 图显装置
 
