消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            6.27 静电放电抗扰度试验
	6.27.1 试验步骤
	6.27.1.1 将试样按GB/T 16838规定进行试验布置,使试样处于正常工作状态。
	6.27.1.2 按GB/T 16838规定的试验方法对试样及耦合板施加表5所示条件的静电放电干扰。
	6.27.1.3 试验期间,观察并记录试样的工作状态。
	6.27.1.4 试验后,按5.4.5的要求进行判定。
	6.27.2 试验设备
	    试验设备应符合GB/T 17626.2的规定。
	 
  