消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.21 碰撞(运行)试验
	6.21.1 试验步骤
	6.21.1.1 将试样接通电源,使其处于正常工作状态。
	6.21.1.2 使用一只半球形的锤子对试样表面上的每个易损部件(如指示灯、显示器、显示屏、按键、灯具外壳、玻璃面板、灯罩等)施加3次能量为0.5J±0.04J的碰撞。
	6.21.1.3 试验期间,观察并记录试样的工作状态。
	6.21.1.4 试验后,检查试样外观及紧固部件。
	6.21.1.5 试验后,按5.4.4的要求进行判定。
	
		6.21.2 试验设备
	
		    试验设备应符合GB/T 16838的规定。
		 
  