消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.18 低温(运行)试验
	6.18.1 试验步骤
	6.18.1.1 将试样在正常大气条件下充电24h后放入试验箱,接通电源,使其处于正常工作状态。
	6.18.1.2 以不大于1℃/min的平均降温速率降到-10℃±1℃、-40℃±3℃或适用场所最低温度,保持16h。
	6.18.1.3 试验期间,观察并记录试样的工作状态。
	6.18.1.4 试验后,取出试样,检查试样形变、腐蚀、涂覆层脱落、起泡情况。
	6.18.1.5 试验后,立即测量试样的持续应急工作时间。
	6.18.1.6 试验后,按5.4.3的要求进行判定。
	6.18.2 试验设备
	    试验设备应符合GB/T 16838的规定。
	 
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                - 上一节:6.17 高温(运行)试验
 - 下一节:6.19 恒定湿热(运行)试验
 
