消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.14 绝缘电阻试验
	6.14.1 试验步骤
	    在正常大气条件下,分别对试样(A型灯具除外)的下述部位施加500V±50V直流电压,持续60s±5s,测量试样的绝缘电阻值:
	    a)额定工作电压大于48V的外部带电端子与外壳间;
	    b)额定工作电压大于48V的主电源输入端与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
	6.14.2 试验设备
	    试验设备应满足下述要求:
	    a)试验电压:500V±50V;
	    b)测量范围:0MΩ~500MΩ;
	    c)最小分度:0.1MΩ;
	    d)计时:60s±5s。
	 
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                - 上一节:6.13 转换电压试验
 - 下一节:6.15 接地电阻试验
 