消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.10 基本功能试验
	6.10.1 灯具的基本功能试验
	6.10.1.1 电源检查
	    按5.5.1.17的要求,对灯具的电源进行检查。
	6.10.1.2 蓄电池检查
	    按5.3.11.1的要求,对自带电源型灯具的蓄电池进行检查。
	
		
		6.10.1.3 光源控制功能检查
	
		    按5.5.1.1的要求,对灯具的光源控制功能进行检查。
	
		6.10.1.4 光源检查功能检查
	
		    按5.5.1.2的要求,对灯具的光源检查功能进行检查。
	
		6.10.1.5 照明灯具
	
		    将照明灯具连续充电24h后,按5.5.2的要求,对照明灯具(包括照明标志复合灯具)的色温、光通量、发光效率和应急功率进行测量。色温和光通量的测量方法为:分别在灯具最小初装持续应急工作时间的前半段和后半段时间各随机测试一次,两次测试结果均满足要求判定为合格。
将标志灯具连续充电24h后,按5.5.3.1的要求,对标志灯具(包括照明标志复合灯具)的疏散指示标志进行检查;按5.5.3.2的要求和表17规定的频次和测量方法,对标志灯具(包括照明标志复合灯具)的应急表面亮度进行测量;按5.5.3.3的要求,对地面安装的标志灯具尺寸进行检查;多信息复合标志灯具(包括照明标志复合灯具)应按表17规定的频次和测量方法,分别测量并记录不同疏散指示标志的表面亮度。以上测试结果均满足要求判定为合格。
	将标志灯具连续充电24h后,按5.5.3.1的要求,对标志灯具(包括照明标志复合灯具)的疏散指示标志进行检查;按5.5.3.2的要求和表17规定的频次和测量方法,对标志灯具(包括照明标志复合灯具)的应急表面亮度进行测量;按5.5.3.3的要求,对地面安装的标志灯具尺寸进行检查;多信息复合标志灯具(包括照明标志复合灯具)应按表17规定的频次和测量方法,分别测量并记录不同疏散指示标志的表面亮度。以上测试结果均满足要求判定为合格。

	6.10.1.7 光源工作状态保持功能检查
	    系统应急启动后,按5.5.1.4的要求,对自带电源型灯具的光源状态保持功能进行检查。
	6.10.1.8 电源转换功能检查
	    按5.5.1.3的要求,对自带电源型灯具的电源转换功能进行检查。
	6.10.1.9 最小初装持续应急工作时间检查
	    将自带电源型灯具连续充电24h后,按5.5.1.5的要求,测量灯具在自带蓄电池供电状态下的最小初装持续应急工作时间。
	6.10.1.10 蓄电池(组)充、放电功能和性能检查
	    将自带电源型灯具连续充电24h后,按5.5.1.6的要求,对自带电源型灯具的蓄电池(组)充、放电功能和性能进行检查。
	6.10.1.11 系统自检功能检查
	    采用模拟灯具时钟加速的方法,按5.5.1.7的要求,对自带电源非集中控制型灯具的系统自检功能进行检查。
	    注:如灯具不具备模拟时钟调节功能,使用生产者额外提供的试样,按5.5.1.7规定的月自检和季度自检持续时间,对系统自检功能进行检查。
	6.10.1.12 故障报警功能检查
	    按5.5.1.8的要求,对非集中控制型灯具的故障报警功能进行检查。
	
		6.10.1.13 人员定位功能检查
	
		    按5.5.1.9的要求,对具有人员定位功能的灯具进行检查。
	
		6.10.1.14 自复式试验和控制关断应急工作输出功能检查
	
		    按5.5.1.10的要求,对自带电源非集中控制型灯具的自复式试验和控制关断应急工作输出功能进行检查。
	
		6.10.1.15 程序和数据存储性能检查
	
		    按5.3.9的要求,对非集中控制型灯具的存储程序和出厂设置等预置数据存储器的设置情况进行检查。
	
		6.10.1.16 照明标志复合灯具
	
		    按5.5.4的要求,对照明标志复合灯具的功能和性能进行检查。
	
		6.10.2 应急照明控制器的基本功能试验
	
		6.10.2.1 电源检查
	
		    将应急照明控制器连续充电24h后,按5.6.15的要求,对应急照明控制器的电源进行检查。
	
		6.10.2.2 蓄电池检查
	
		    按5.3.11.1的要求,对应急照明控制器的蓄电池进行检查。
	6.10.2.3 自动应急启动功能检查
	    按5.6.1.1的要求,对应急照明控制器的自动应急启动功能进行检查。
	6.10.2.4 一键启动功能检查
	    按5.6.1.2的要求,对应急照明控制器的一键启动功能进行检查。
	6.10.2.5 故障报警功能检查
	    按5.6.2的要求,对应急照明控制器的故障报警功能进行检查。
	6.10.2.6 复位功能检查
	    按5.6.3的要求,对应急照明控制器的复位功能进行检查。
	6.10.2.7 操作级别检查
	    按5.6.4的要求,对应急照明控制器的操作级别进行检查。
	6.10.2.8 主、备电自动转换功能检查
	    按5.6.5的要求,对应急照明控制器的主、备电自动转换功能进行检查。
	6.10.2.9 系统自检功能检查
	    采用模拟应急照明控制器时钟加速的方法,按5.6.6的要求,对应急照明控制器的系统自检功能进行检查。
	    注:如应急照明控制器不具备模拟时钟调节功能,使用生产者额外提供的试样,按5.6.6的要求,对系统自检功能进行检查。
	6.10.2.10 主电源断电控制功能检查
	    按5.6.7的要求,对应急照明控制器的主电源断电控制功能进行检查。
	6.10.2.11 信息显示、记录和查询功能检查
	    按5.6.8的要求,对应急照明控制器的信息显示、记录和查询功能进行检查。
	6.10.2.12 一键检查功能检查
	    按5.6.9的要求,对应急照明控制器的一键检查功能进行检查。
	6.10.2.13 设备自检功能检查
	    按5.6.10的要求,对应急照明控制器的设备自检功能进行检查。
	6.10.2.14 程序和数据存储性能检查
	    按5.3.9的要求,对应急照明控制器的存储程序和出厂设置等预置数据存储器的设置情况进行检查。
	6.10.2.15 指示状态改变功能检查
	    按5.6.11的要求,对配接指示状态可变标志灯具的应急照明控制器的指示状态改变功能进行检查。
	
		6.10.2.16 与图显装置通信功能检查
	
		    按5.6.12的要求,对应急照明控制器与图显装置的通信功能进行检查。
	
		6.10.2.17 系统兼容性功能检查
	
		    按5.6.13的要求,对集中、区域、集中区域兼容型应急照明控制器的系统兼容性功能进行检查。
	
		6.10.3 应急照明集中电源的基本功能试验
	
		6.10.3.1 电源检查
	
		    按5.7.17的要求,对应急照明集中电源的主电源要求进行检查。
	
		6.10.3.2 蓄电池检查
	
		    按5.3.11.1的要求,对应急照明集中电源的蓄电池进行检查。
	
		6.10.3.3 集中控制型应急照明集中电源的应急启动功能检查
	
		    按5.7.1.1的要求,对集中控制型应急照明集中电源的应急启动功能进行检查。
	
		6.10.3.4 非集中控制型应急照明集中电源的应急启动功能检查
	
		    按5.7.1.2的要求,对非集中控制型应急照明集中电源的应急启动功能进行检查。
	6.10.3.5 故障报警功能检查
	    按5.7.2的要求,对应急照明集中电源的故障报警功能进行检查。
	6.10.3.6 集中控制型应急照明集中电源的复位功能检查
	    按5.7.3.1的要求,对集中控制型应急照明集中电源的复位功能进行检查。
	6.10.3.7 非集中控制型应急照明集中电源的复位功能检查
	    按5.7.3.2的要求,对非集中控制型应急照明集中电源的复位功能进行检查。
	6.10.3.8 操作级别检查
	    按5.7.4的要求,对应急照明集中电源的操作级别进行检查。
	6.10.3.9 集中控制型应急照明集中电源的系统自检功能检查
	    采用模拟应急照明控制器时钟加速的方法,按5.7.5.1的要求对集中控制型应急照明集中电源的系统自检功能进行检查。
	    注:如系统不具备模拟时钟调节功能,使用生产者额外提供的试样,按5.7.5.1的要求,对系统自检功能进行检查。
	6.10.3.10 非集中控制型应急照明集中电源的系统自检功能检查
	    采用模拟应急照明集中电源时钟加速的方法,按5.7.5.2的要求,对非集中控制型应急照明集中电源的系统自检功能进行检查。
	    注:如非集中控制型应急照明集中电源不具备模拟时钟调节功能,使用生产者额外提供的试样,按5.7.5.2的要求,对系统自检功能进行检查。
	
		6.10.3.11 额定容量检查
	
		    按5.7.6.1的要求,对应急照明集中电源的额定容量进行检查。
	
		6.10.3.12 输出回路和电气保护措施检查
	
		    按5.7.6.2的要求,对应急照明集中电源的输出回路和电气保护措施进行检查。
	
		6.10.3.13 蓄电池电源输出性能检查
	
		    按5.7.6.3的要求,对应急照明集中电源的蓄电池电源输出性能进行检查。
	
		6.10.3.14 蓄电池电源管理单元的功能和性能检查
	
		    将蓄电池电源管理单元连续充电24h后,按5.7.7的要求,随机对一个蓄电池电源管理单元、一节蓄电池的功能和性能进行检查。
	
		6.10.3.15 应急照明集中电源的最小初装持续应急工作时间检查
	
		    将应急照明集中电源连续充电24h后,按5.7.8的要求,对应急照明集中电源的最小初装持续应急工作时间进行检查。
	
		6.10.3.16 运行参数监测和显示功能检查
	
		    按5.7.9的要求,对应急照明集中电源的运行参数监测和显示功能进行检查。
	6.10.3.17 程序和数据存储性能检查
	    按5.3.9的要求,对应急照明集中电源的存储程序和出厂设置等预置数据存储器的设置情况进行检查。
	6.10.3.18 电源转换手动测试功能检查
	    按5.7.10的要求,对集中控制型应急照明集中电源的电源转换手动测试功能进行检查。
	6.10.3.19 信息反馈功能检查
	    按5.7.11的要求,对集中控制型应急照明集中电源的信息反馈功能进行检查。
	6.10.3.20 信息查询功能检查
	    按5.7.12的要求,对非集中控制型应急照明集中电源的信息查询功能进行检查。
	6.10.3.21 应急状态保持功能检查
	    按5.7.13的要求,对集中控制型应急照明集中电源的应急状态保持功能进行检查。
	6.10.3.22 主电源断电连锁控制功能检查
	    按5.7.14.1的要求,对集中控制型应急照明集中电源的主电源断电连锁控制功能进行检查。
	6.10.3.23 正常照明电源断电连锁控制功能检查
	    按5.7.14.2的要求,对具有断电连锁控制功能的集中控制型应急照明集中电源的正常照明电源断电连锁控制功能进行检查。
	
		6.10.3.24 通信故障连锁控制功能检查
	
		    按5.7.14.3的要求,对集中控制型应急照明集中电源的通信故障连锁控制功能进行检查。
	
		6.10.3.25 指示状态改变功能检查
	
		    按5.7.15的要求,对配接指示状态可变标志灯具的集中控制型应急照明集中电源的指示状态改变功能进行检查。
	
		6.10.4 应急照明配电箱的基本功能试验步骤
	
		6.10.4.1 电源检查
	
		    将集中控制型应急照明配电箱连续充电24h后,按5.8.12的要求,对应急照明配电箱的主电源要求进行检查。
	
		6.10.4.2 蓄电池检查
	
		    按5.3.11.1的要求,对应急照明配电箱的蓄电池进行检查。
	
		6.10.4.3 集中控制型应急照明配电箱的应急启动功能检查
	
		    按5.8.1.1的要求,对集中控制型应急照明配电箱的应急启动功能进行检查。
		
			6.10.4.4 非集中控制型应急照明配电箱应急启动功能检查
		
			    按5.8.1.2的要求,对非集中控制型应急照明配电箱的应急启动功能进行检查。
		
			6.10.4.5 故障报警功能检查
		
			    按5.8.2的要求,对应急照明配电箱的故障报警功能进行检查。
		
			6.10.4.6 集中控制型应急照明配电箱的复位功能检查
		
			    按5.8.3.1的要求,对集中控制型应急照明配电箱的复位功能进行检查。
		
			6.10.4.7 非集中控制型应急照明配电箱的复位功能检查
		
			    按5.8.3.2的要求,对非集中控制型应急照明配电箱的复位功能进行检查。
		
			6.10.4.8 操作级别检查
		
			    按5.8.4的要求,对应急照明配电箱的操作级别进行检查。
		
			6.10.4.9 配电输出性能检查
		
			    按5.8.6的要求,对应急照明配电箱的配电输出性能进行检查。
		
			6.10.4.10 程序和数据存储性能检查
		
			    按5.3.9的要求,对应急照明配电箱的存储程序和出厂设置等预置数据存储器的设置情况进行检查。
			
	
				6.10.4.11 主、备电自动转换功能检查
			
				    按5.8.5的要求,对集中控制型应急照明配电箱的主、备电自动转换功能进行检查。
			
				6.10.4.12 信息反馈功能检查
			
				    按5.8.7的要求对,集中控制型应急照明配电箱的信息反馈功能进行检查。
			
				6.10.4.13 主电源断电连锁控制功能检查
			
				    按5.8.8.1的要求,对集中控制型应急照明配电箱的主电源断电连锁控制功能进行检查。
			
				6.10.4.14 正常照明电源断电连锁控制功能检查
			
				    按5.8.8.2的要求,对具有断电连锁控制功能的集中控制型应急照明配电箱的正常照明电源断电连锁控制功能进行检查。
			
				6.10.4.15 通信故障连锁控制功能检查
			
				    按5.8.8.3的要求,对集中控制型应急照明配电箱的通信故障连锁控制功能进行检查。
			
				6.10.4.16 主电源输出关断测试功能检查
			
				    按5.8.9的要求,对集中控制型应急照明配电箱的主电源输出关断测试功能进行检查。
			
				6.10.4.17 指示状态改变功能检查
			
				    按5.8.10的要求,对配接指示状态可变标志灯具的集中控制型应急照明配电箱的指示状态改变功能进行检查。
		
  