消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            3 术语和定义
		    下列术语和定义适用于本文件。
	
		3.1 消防应急照明和疏散指示系统 fire emergency lighting and evacuate indicating system
	
		    在火灾等紧急情况下为人员逃生和消防作业提供照明和疏散指示的系统。
		
			    注:系统设备包括消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明配电箱和应急照明控制器。
		
			3.2 集中控制型系统 central controlled fire emergency lighting system
		
			    由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接消防应急灯具工作状态的系统。
		
			3.3 非集中控制型系统 non-central controlled fire emergency lighting system
		
			    由应急照明集中电源或应急照明配电箱分别控制其配接消防应急灯具工作状态的系统。
		
			3.4 消防应急灯具 fire emergency luminaire
		
			    在火灾等紧急情况下为人员逃生和消防作业提供照明和疏散指示的各类灯具。
		
			    注1:在本文件中简称为“灯具”。
		
			    注2:消防应急灯具包括消防应急照明灯具、消防应急疏散标志灯具和消防应急照明标志复合灯具。
		
			3.5 A型消防应急灯具 A type fire emergency luminaire
		
			    采用直流供电,额定工作电压不大于48V的灯具。
		
			    注:在本文件中简称为“A型灯具”。
		
			3.6 B型消防应急灯具 B type fire emergency luminaire
		
			    采用交流供电,或采用直流供电且额定工作电压大于48V的灯具。
		
			    注:在本文件中简称为“B型灯具”。
	
	3.7 自带电源型消防应急灯具 fire emergency luminaire with built-in battery
	    蓄电池电源由灯具自带蓄电池供电,且蓄电池电源的额定工作电压不大于48V的灯具。
	3.8 集中电源型消防应急灯具 fire emergency luminaire with centralized power supply
	    主电源和蓄电池电源均由应急照明集中电源供电的灯具。
	3.9 持续型消防应急灯具 continuous luminated fire emergency luminaire
	    正常工作状态下,光源处于节电点亮模式;火灾等其他紧急情况下,控制光源转入应急点亮模式的灯具。
	3.10 非持续型消防应急灯具 non-continuous luminated fire emergency luminaire
	    正常工作状态下,光源处于熄灭模式;火灾等其他紧急情况下,控制光源转入应急点亮模式的灯具。
	3.11 集中控制型消防应急灯具 central controlled fire emergency luminaire
	    由应急照明控制器集中控制并显示其工作状态的灯具。
	3.12 非集中控制型消防应急灯具 non-central controlled fire emergency luminaire
	    由应急照明集中电源或应急照明配电箱控制其工作状态的灯具。
	3.13 消防应急照明灯具 fire emergency lighting luminaire
	    火灾等紧急情况下为人员逃生和消防作业提供照明的灯具。
	
		    注1:在本文件中简称为“照明灯具”。
	
		    注2:发光部分为便携式的照明灯具称为疏散用手电筒。
	
		3.14 消防应急疏散标志灯具 fire emergency evacuate indicating luminaire
	
		    用图形和/或文字完成下述功能的灯具:
	
		    a)指示安全出口、疏散出口、避难层(间);
	
		    b)指示疏散方向;
	
		    c)指示楼层;
	
		    d)指示禁止入内的出入口、通道、场所及危险品存放处。
	
		    注1:在本文件中简称为“标志灯具”。
	
		    注2:安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口;疏散出口是指疏散路径上的所有出口。
	
		3.15 消防应急照明标志复合灯具 fire emergency lighting and evacuate indicating luminaire
	
		    具备应急照明和疏散指示两种功能的灯具。
	
		    注:在本文件中简称为“照明标志复合灯具”。
	
		3.16 指示状态可变消防应急疏散标志灯具 fire emergency evacuate indicating luminaire of multiple indication states
	
		    系统应急启动后,灯具的指示状态由应急照明控制器按预设逻辑和时序控制改变的灯具。
	
		    注1:在本文件中简称为“指示状态可变标志灯具”。
	
		    注2:指示状态可变标志灯具包括指示状态可变疏散出口标志灯具和指示状态可变方向标志灯具。
	
		3.17 多信息复合消防应急疏散标志灯具 fire emergency evacuate indicating luminaire of multiple indication information
	
		    同时显示或交替显示疏散出口和楼层标识信息的灯具。
	
		    注:在本文件中简称为“多信息复合标志灯具”。
		
			3.18 应急照明配电箱 switch board for fire emergency lighting
		
			    为自带电源型消防应急灯具进行主电源配电的装置。
		
			3.19 A型应急照明配电箱 A type switch board for fire emergency lighting
		
			    采用直流输出,且额定输出电压不大于48V的应急照明配电箱。
		
			3.20 B型应急照明配电箱 B type switch board for fire emergency lighting
		
			    采用交流输出,或采用直流输出且额定输出电压大于48V的应急照明配电箱。
		
			3.21 应急照明集中电源 centralizing power supply for fire emergency luminaries
		
			    以蓄电池电源或其他储能部件为储能装置,为集中电源型消防应急灯具进行供电的电源。
		
			3.22 A型应急照明集中电源 A type centralizing power supply for fire emergency luminaries
		
			    主电源和蓄电池电源均采用直流输出,且主电源和蓄电池电源额定输出电压均不大于48V的应急照明集中电源。
			
	
				3.23 B型应急照明集中电源 B type centralizing power supply for fire emergency luminaries
			
				    采用交流输出,或采用直流输出且额定输出电压大于48V的应急照明集中电源。
			
				3.24 应急照明控制器 central control panel for fire emergency luminaire
			
				    控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明配电箱工作状态的装置。
			
				3.25 独立型应急照明控制器 local type control panel for fire emergency luminaire
			
				    不与其他应急照明控制器连接,独立控制并显示与其配接系统设备工作状态的应急照明控制器。
			
				3.26 集中型应急照明控制器 centralized type control panel for fire emergency luminaire
			
				    控制并集中显示区域型应急照明控制器(3.27)及其配接系统设备工作状态的应急照明控制器。
			
				3.27 区域型应急照明控制器 section type control panel for fire emergency luminaire
			
				    直接控制并显示其配接系统设备的工作状态,且控制器及其配接系统设备的工作状态由集中型应急照明控制器(3.26)集中控制并显示的应急照明控制器。
			
				3.28 集中区域兼容型应急照明控制器 combined type control panel for fire emergency luminaire
			
				    同时具有集中型应急照明控制器(3.26)和区域型应急照明控制器(3.27)功能的应急照明控制器。
		
  