建筑照明设计标准 GB/T50034-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            附录B 眩光值(GR)
B.0.1 体育场馆的眩光值(GR)应按下列公式进行计算:
	
   

	    式中:Lvl——由灯具发出的光直接射向眼睛所产生的光幕亮度 (cd/㎡);
	    Lve——由环境引起直接入射到眼睛的光所产生的光幕亮度(cd/㎡);
	    Eeyei——观察者眼睛上的照度,该照度是在视线的垂直面上,由第i个光源所产生的照度(lx);
	    θi——观察者视线与第i个光源入射在眼上方所形成的角度(°);
	    n——光源总数;
	    Lav——可看到的水平照射场地的平均亮度(cd/㎡);
	    Ehorav——照射场地的平均水平照度(1x);
	    ρ——漫反射时区域的反射比;
	    Ωo——1个单位立体角(sr)。
	B.0.2 眩光值(GR)的应用条件应符合下列规定:
	    1 视线方向应低于眼睛高度;
	    2 背景应为被照场地;
	    3 眩光值计算用的观察者位置可采用计算照度用的网格位置,或采用标准的观察者位置;
	    4 可按一定数量角度间隔(5°······45°)转动选取一定数量观察方向。
  