推车式灭火器 GB8109-2023
12 包装、运输、贮存
12.1 包装
推车式灭火器的包装应符合运输和贮存的要求,应防止磕碰。
12.2 运输
推车式灭火器运输时应轻装轻卸,不应抛掷,防止碰撞,避免雨淋、暴晒及污染。
12.3 贮存
推车式灭火器的贮存环境温度应符合灭火器的使用温度范围,不应贮存于日光暴晒、潮湿及含有腐蚀性物质的环境中,不应重压。